Hört bitte auf pauschal trägere sicherungen zu verbauen ohne die Fehlerschleife/Netzinnenwiderstand zu messen - das ist grob fahrlässig!
Im Fehlerfall werden die geforderten Abschaltzeit nicht erreicht!!

caferacer-forum.de - Das Forum für Petrolheads, Garagenschrauber, Ölfinger, Frickelracer und Alteisentreiber
Garagenstrom 400V 32A auf Schuko
- grumbern
- Administrator
- Beiträge: 17483
- Registriert: 18. Jan 2013
- Motorrad:: Kreidler Mustang (1981, original), Kreidler RS (1974, Café), Kreidler Florett 80 (1982, original), Enfield Bullet 350 (1979, original), XS-650 (1977, Café), Royal Enfield Indian Chief 700 (1959), Royal Enfield Trial (1963, im Aufbau), Royal Enfield Interceptor (1964, im Aufbau)
- Wohnort: Spessart
Re: Garagenstrom 400V 32A auf Schuko
Pauschal geht da sowieso nix! Aber bei einer 32A-CEE kann man wohl davon ausgehen, dass die auch entsprechend abgesichert ist und man problemlos mit einem Verteiler davon abgehen kann. Die Sache mit der Schleifenimpedanz ist natürlich richtig, bei 16A in einem normalgroßen Gebäude, mit den zu erwartenden Leitungslängen aber meist kein Problem (müssten ja immerhin ~2,5Ohm sein, damit es kritisch wird). Das kann im Industriebereich, Großanlagen, oder gammeligen Altbauten schon ganz anders aussehen, da hast Du Recht.
Gruß,
Andreas
P.S.: Zur Not erst das Schweißgerät einschalten und dann das Licht
Gruß,
Andreas
P.S.: Zur Not erst das Schweißgerät einschalten und dann das Licht

Re: Garagenstrom 400V 32A auf Schuko
bei den 16er CEE kann man i.d.R. davon ausgehen - bei den 32ern habe ich schon oft genug erlebt dass die mit 20 oder 25A abgesichert waren (sei es wegen Querschnitt oder Selektivität der Absicherung) - hab aber auch schon mal ne 250A in de Pfoten gehabt - da fliegt nix mehr raus 

Re: Garagenstrom 400V 32A auf Schuko
Ihr macht da schon wieder eine wissenschaftliche Dissertation draus!
Einfach so einen Bauverteiler ran und gut isses.
https://www.ebay.de/itm/400V-Stromverte ... AVr08-S6pw
Die werden auch in großer Zahl versteigert oder gebraucht angeboten. Mit ein wenig Geduld läßt sich da bestimmt noch der ein oder andere Cent sparen falls die 70 Eurocker nicht erschwinglich sein sollten.
Einfach so einen Bauverteiler ran und gut isses.
https://www.ebay.de/itm/400V-Stromverte ... AVr08-S6pw
Die werden auch in großer Zahl versteigert oder gebraucht angeboten. Mit ein wenig Geduld läßt sich da bestimmt noch der ein oder andere Cent sparen falls die 70 Eurocker nicht erschwinglich sein sollten.
Wenn du keine Angst vor dem Teufel hast brauchst du auch keinen Gott!
-
- Beiträge: 4127
- Registriert: 10. Okt 2014
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
ZRX 1200S LKM Motor Bj 2003
Zephyr 750 "Die Orange" Bj 1991
Zephyr 750, Bj 1993
Z400 4 Zylinder, Bj 1981 - Wohnort: Nähe Limburg/Lahn
Re: Garagenstrom 400V 32A auf Schuko
Werden die Teile echt so Teuer gehandelt???
Troubadix
"Ever Tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better"
(Samuel Beckett)
Und wenn ein Cafe-Racer 2 Zylinder haben sollte, na dann nehm ich doch nen Doppelten!!!
(Samuel Beckett)
Und wenn ein Cafe-Racer 2 Zylinder haben sollte, na dann nehm ich doch nen Doppelten!!!
- Marlo
- Beiträge: 2081
- Registriert: 18. Okt 2013
- Motorrad:: Triumph Speed Triple BJ 2001
Honda CX 500 CR BJ 1980
Jawa Mustang BJ 1973 (Indianerfahrrad) - Wohnort: 99976
Re: Garagenstrom 400V 32A auf Schuko
Keine Ahnung, war nur ein Beispiel was ich ein paar Tage vorher durch Zufall gesehen habe.
- sven1
- Beiträge: 12554
- Registriert: 25. Jan 2015
- Motorrad:: BMW R 65 Bj. 6/81 Typ 248
ex(Simson Spatz Bj. 1970)
Suzuki GS550D Bj. 1978 (CR im Aufbau)
Suzuki GS 550 Katana (im Wiederaufbau)
Suzuki GS 550 L Bj. 1981 (Roadster im Aufbau)
Matchless G3LS Bj. 1952 (fragmentiert) - Wohnort: ...wo die Bäume höher als die Häuser sind...
Re: Garagenstrom 400V 32A auf Schuko
Als elektrischer Vollpfosten gebe ich mal einen Tipp von einem Bekannten (Elektriker) weiter.
"Alles muss sich ändern, damit alles bleibt, wie es ist." (Der Leopard, Giuseppe Tomasi di Lampedusa)
- Rafflix
- Beiträge: 225
- Registriert: 29. Dez 2015
- Motorrad:: Kawasaki, Z750 LTD Twin Y1, Bj. 1982
- Wohnort: in Middlfrangn, fast middndrinn zwischn A7 A6 A3 unn dä 73ger
Re: Garagenstrom 400V 32A auf Schuko
Hallo Johannes,
zuerst mal was Grundlegendes, das vorher unbedingt festgestellt werden muss, bevor du hantierst.
1) ist das wirklich eine 32A - Steckdose? Wenn du den Deckel hochklappst, sollte es draufstehen.
2) Wenn ja, dann ist schon mal die Zuleitung (nach Bild max. 5 x 2,5²) zu schwach. Müsste mind. 5 x 6² sein.
3) Wenn 16A ist eine Zuleitung von 5 x 2,5² ausreichend. Prüfen ob vorhanden, eine 5x 1,5² ist definitiv zu schwach. Nach deinem Bild sehen beide Zuleitungen (Kraftstrom- und Lichtstrom-dose ) gleich aus.
4) Wie sind beide Dosen (Zuleitungen) abgesichert und wo? Sicherungswerte? Charakteristika?
Einfach ablesen? Z. B. steht ein Buchstabe drauf, dann zwei Zahlen bei Automaten. Bei Schraubsicherungen rausschrauben und ablesen.
5) Wichtig!!! Sind beide Zuleitungen über einen FI 30mA (0,030A) abgesichert????
Erst wenn alle Fragen beantwortet sind, kann man, deiner Mietsituation und deinem Geldbeutel geschuldet, sagen, wie du welches Gerät sicher anschließen kannst.
Muss nicht, aber kann teuer sein. Vor allem kann halt Strom unerwartet massiv aufdringlich sein! Und das sollte nicht passieren.
Viele Grüße
Gerd
zuerst mal was Grundlegendes, das vorher unbedingt festgestellt werden muss, bevor du hantierst.
1) ist das wirklich eine 32A - Steckdose? Wenn du den Deckel hochklappst, sollte es draufstehen.
2) Wenn ja, dann ist schon mal die Zuleitung (nach Bild max. 5 x 2,5²) zu schwach. Müsste mind. 5 x 6² sein.
3) Wenn 16A ist eine Zuleitung von 5 x 2,5² ausreichend. Prüfen ob vorhanden, eine 5x 1,5² ist definitiv zu schwach. Nach deinem Bild sehen beide Zuleitungen (Kraftstrom- und Lichtstrom-dose ) gleich aus.
4) Wie sind beide Dosen (Zuleitungen) abgesichert und wo? Sicherungswerte? Charakteristika?
Einfach ablesen? Z. B. steht ein Buchstabe drauf, dann zwei Zahlen bei Automaten. Bei Schraubsicherungen rausschrauben und ablesen.
5) Wichtig!!! Sind beide Zuleitungen über einen FI 30mA (0,030A) abgesichert????
Erst wenn alle Fragen beantwortet sind, kann man, deiner Mietsituation und deinem Geldbeutel geschuldet, sagen, wie du welches Gerät sicher anschließen kannst.
Muss nicht, aber kann teuer sein. Vor allem kann halt Strom unerwartet massiv aufdringlich sein! Und das sollte nicht passieren.
Viele Grüße
Gerd
http://www.z750twin.de
Erst wenn die letzte Ölplattform versenkt, die letzte Tankstelle geschlossen ist, werdet Ihr merken, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann.
Erst wenn die letzte Ölplattform versenkt, die letzte Tankstelle geschlossen ist, werdet Ihr merken, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann.
- hellacooper
- Beiträge: 1574
- Registriert: 25. Sep 2013
- Motorrad:: Moto Guzzi, Bj. 1979, Caféracer
Triumph Thruxton 1200 R, Bj. 2016
Honda VT 600 Shadow, Bj. 1991, gechoppt
BMW RnineT Urban GS
KTM 790 Adventure R, Bj. 2020 (noch) - Wohnort: Münster
Re: Garagenstrom 400V 32A auf Schuko

R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
--> MAD ACES Founding Member <--
- karlheinz02
- Beiträge: 713
- Registriert: 5. Dez 2018
- Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld - Wohnort: Burghausen
Re: Garagenstrom 400V 32A auf Schuko
nach all den Ratschlägen hier hat Johannes vermutlich sein Schweißgerät in sichere Entfernung zur Steckdose verbannt, und schraubt vorsichtshalber nur noch bei Kerzenlicht 

Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Wir lieben die Menschen, die frisch heraus sagen, was sie denken – vorausgesetzt, sie denken dasselbe wie wir. (Mark Twain)
Karl-Heinz
Wir lieben die Menschen, die frisch heraus sagen, was sie denken – vorausgesetzt, sie denken dasselbe wie wir. (Mark Twain)