Re: Drehstrommotor läuft falsche Richtung trotz Phasenumkehr
Verfasst: 14. Jul 2024
von mrairbrush
Am Klemmbrett nix gemacht, nur angesehen. Drehgeber, Sensorleitung nicht zu sehen. Bisher ging es jahrelang.
Re: Drehstrommotor läuft falsche Richtung trotz Phasenumkehr
Verfasst: 14. Jul 2024
von grumbern
Aber Umrichter ist vorhanden?
Re: Drehstrommotor läuft falsche Richtung trotz Phasenumkehr
Verfasst: 14. Jul 2024
von mrairbrush
Keine Ahung. Wo müsste der sitzen?
Re: Drehstrommotor läuft falsche Richtung trotz Phasenumkehr
Verfasst: 14. Jul 2024
von grumbern
Zwischen Motor und Netzanschluss. Genau genommen würde es mich wundern, wenn da einer wäre, denn an einer Hydraulik ergibt das nur wenig Sinn. Es kam nur in den Vorherigen Beiträgen so rüber, als wäre da einer.
Ein Steinmetzschaltung schließe ich bei der Leistung von 7,5kW aus, das packt eine Phase nicht. Hast Du ggf. einen Umschalter irgendwo verbaut? Wie hast Du denn die Phasen getauscht? Im Regelfall tauscht man einfach 1 gegen 3. Ich gehe mal davon aus, dass Du nicht 1 auf 2, 2 auf 3 und 3 auf 1 getauscht hast, denn das bringt nix ;)
Gruß,
Andreas
Re: Drehstrommotor läuft falsche Richtung trotz Phasenumkehr
Verfasst: 14. Jul 2024
von mrairbrush
Nö 2 Phasen an den Steckern vertauscht. Zig mal. Am Stecker zum Spalter ist auch noch ein Phasenwender aber der bringt nix, der Motor hört sich dann nur etwas anders an.
Re: Drehstrommotor läuft falsche Richtung trotz Phasenumkehr
Verfasst: 14. Jul 2024
von Palzwerk
Nach dem Motortypenschild ist das ein 4 poliger Asynchronmotor. Wenn da 2 Phasen (am besten die Außenleiter L1 und L3 am Motorklemmbrett getauscht werden muss sich nie Drehrichtung ändern. Steinmetz wäre ziemlich unwahrscheinlich wie Andreas schon schrieb. An Umrichter glaube ich auch nicht, heißt aber nicht wissen.
Re: Drehstrommotor läuft falsche Richtung trotz Phasenumkehr
Verfasst: 14. Jul 2024
von mrairbrush
Werde ich morgen mal testen. jetzt geht es erstmal grillen und nachher Spaniens Sieg feiern. :-)
Re: Drehstrommotor läuft falsche Richtung trotz Phasenumkehr
Verfasst: 15. Jul 2024
von mrairbrush
Was für einen Unterschied macht es Phasen am Klemmbrett tauschen oder am Kabel.
Re: Drehstrommotor läuft falsche Richtung trotz Phasenumkehr
Verfasst: 15. Jul 2024
von TortugaINC
Anschlusskabel bestehen so gut wie immer einen geschlossenen Stecker und einer Isolation. Die Enden des besagten Kabels sind am Klemmbrett des Motors angeschraubt. Aus diesem Grund ist Kabel am Klemmbrett tauschen schlicht und ergreifend einfacher als den Stecker zerlegen oder das Kabel zu trennen um die Polung zu verändern...
Das es technisch keinen Unterschied macht sollte klar sein hoffe ich.
BG
Re: Drehstrommotor läuft falsche Richtung trotz Phasenumkehr
Verfasst: 15. Jul 2024
von TortugaINC
mrairbrush hat geschrieben: 14. Jul 2024
Die Hydraulik läuft wohl rückwärts...
Lief das Teil bei dir schonmal? Bzw. ist gesichert dass das wirklich das Problem ist? So wie formuliert ließt es sich etwas spekulativ...
Wenn das Teil schonmal lief, wäre die Frage warum der Motor plötzlich andersrum laufen sollte...
BG