Seite 3 von 3

Re: Planung Elektrik Garage

Verfasst: 5. Aug 2024
von grumbern
Mopedschrauber hat geschrieben: 1. Aug 2024
Zittermax hat geschrieben: 1. Aug 2024 5x16mm ist auch einfacher zu verlegen als 5x10mm.
Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht?
Bei 10mm² hast Du eindrähtige, bei 16mm² mehrdrähtige Leitungen, die natürlich flexibler sind.

Re: Planung Elektrik Garage

Verfasst: 5. Aug 2024
von 750R
Jein ;)
16qmm beim NYM ist mehrdrähtig
16qmm beim NYY ist eindrähtig

Ab 25qmm sind alle mehrdrähtig

Und als Tipp: nimm ein NYY- das ist für Verlegung im Außenbeleuchtung und im Erdreich (entsprechend richtig verlegt) zugelassen und i.d.R. etwas billiger als das NYM