Beitrag von mrairbrush »

Mal eine ungewöhnliche Frage. Wir haben hier einen Holzspalter stehen bei dem die Drehrichtung des Motors gekennzeichnet ist. Er dreht jedoch immer in die falsche Richtung. Zig mal Phasen gedreht aber es ändert sich nichts. Zur Sicherheit an der Kreissäge getestet. Die läuft dann sofort anders herum. Bin mit Latein am Ende wie so etwas sein kann.

Benutzeravatar
TortugaINC
Beiträge: 6633
Registriert: 26. Jun 2018
Motorrad:: DR500, Ducati

Re: Drehstrommotor läuft falsche Richtung trotz Phasenumkehr

Beitrag von TortugaINC »

Das wird ein Universal-Motor sein…da kommst du mit Phasenumkehr nicht weit. Google mal „Änderung Drehrichtung Universalmotor“, da findet man einiges.

BG
"Happiness is only real when shared”. 🌈

Benutzeravatar
Palzwerk
Beiträge: 1405
Registriert: 14. Aug 2016
Motorrad:: Guzzi Le Mans III Umbau 1984
Honda CB 500 Four K1 1973

Re: Drehstrommotor läuft falsche Richtung trotz Phasenumkehr

Beitrag von Palzwerk »

Läuft der wirklich mit 3 Phasen Drehstrom oder in Steinmetzschaltung mit Kondensator und 230 V 1 Ph?
Gruß aus de Palz
Werner

...was annerschwu ä Blummewas des is bei uns ä Dubbeglas...

Benutzeravatar
TortugaINC
Beiträge: 6633
Registriert: 26. Jun 2018
Motorrad:: DR500, Ducati

Re: Drehstrommotor läuft falsche Richtung trotz Phasenumkehr

Beitrag von TortugaINC »

TortugaINC hat geschrieben: 13. Jul 2024 Das wird ein Universal-Motor sein…
Sorry, ich meinte Kondensatormotor:
https://elosal.de/drehrichtung-elektromotoren

BG
"Happiness is only real when shared”. 🌈

Benutzeravatar
grumbern
Administrator
Beiträge: 17735
Registriert: 18. Jan 2013
Motorrad:: Kreidler Mustang (1981, original), Kreidler RS (1974, Café), Kreidler Florett 80 (1982, original), Enfield Bullet 350 (1979, original), XS-650 (1977, Café), Royal Enfield Indian Chief 700 (1959), Royal Enfield Trial (1963, im Aufbau), Royal Enfield Interceptor (1964, im Aufbau)
Wohnort: Spessart

Re: Drehstrommotor läuft falsche Richtung trotz Phasenumkehr

Beitrag von grumbern »

Dem Universalmotor wäre es aber auch egal, wie Du ihn polst :D

Rolf, mach' doch mal ein Bild vom Typenschild des Motors. Ich vermute das gleiche, wie meine Vorschreiber.

Online
Benutzeravatar
750R
Beiträge: 495
Registriert: 26. Apr 2017
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100

Re: Drehstrommotor läuft falsche Richtung trotz Phasenumkehr

Beitrag von 750R »

Blöde Frage ... is da ggf wo ein Frequenzumrichter verbaut?
Weil derm is das Drehfeld am Eingang vollkommen Banane ... Rauskommen tut das was programmiert ist!
Wenn dem so sei kann man das normal im parametersatz umstellen

Benutzeravatar
mrairbrush
Beiträge: 5046
Registriert: 18. Feb 2019
Motorrad:: Honda XBR, Triumph Bonneville
Wohnort: Rötenberg
Kontaktdaten:

Re: Drehstrommotor läuft falsche Richtung trotz Phasenumkehr

Beitrag von mrairbrush »

Ja aber verstehe nicht dass es jetzt plötzlich auftritt und vorher über 10 Jahre einwandfrei lief ??
Kondensator ist aussen keiner sichtbar. Die 3 Phasen die zum Motor gehen waren in der Anschlußdose verbunden.
In die Dose am Motor geht 1xschwarz 1x braun ,1x blau und Erde. ?
Du musst registriert und eingeloggt sein, um die Dateianhänge dieses Beitrags sehen zu können.
Zuletzt geändert von mrairbrush am 14. Jul 2024, insgesamt 2-mal geändert.

Benutzeravatar
GalosGarage
Beiträge: 6438
Registriert: 22. Aug 2013
Motorrad:: Ducati ST2 Umbau ( 9.5 )
Cagiva Alazzurra (Caffè Corretto) im Aufbau
digitaler Umbau Ducati 750ss (emozione) später mal
Cagiva-Duc-BMW Mix (Quattro Stagioni) im Aufbau
Wohnort: 41564 Kaarst

Re: Drehstrommotor läuft falsche Richtung trotz Phasenumkehr

Beitrag von GalosGarage »

beim Holzspalter?
Projekte:

9.5
Quattro Stagioni (abgebrochen)
Caffè Corretto
Emozione
Ducati 750SSie (noch keine Idee)
Cagiva SST 250 (noch keine Idee)

Benutzeravatar
mrairbrush
Beiträge: 5046
Registriert: 18. Feb 2019
Motorrad:: Honda XBR, Triumph Bonneville
Wohnort: Rötenberg
Kontaktdaten:

Re: Drehstrommotor läuft falsche Richtung trotz Phasenumkehr

Beitrag von mrairbrush »

Jop. Laufrichtung ist am Motor und Zapfwellenanschluß vorgegeben.
In der Anschlussdose auf dem Motor sind die 3 Phasen zum Motor gebrückt.
Rein geht 1xblau,1xbraun,1xschwarz und Erdung (grüngelb). Seltsam. Kondensator ist keiner zu sehen.
Die Hydraulik läuft wohl rückwärts, normal drückt die erst mal das dicke Rohr auf gut 2,5m Höhe, da wird es verschraubt und man kann über 1m Stücke mühelos spalten.
Du musst registriert und eingeloggt sein, um die Dateianhänge dieses Beitrags sehen zu können.
Zuletzt geändert von mrairbrush am 14. Jul 2024, insgesamt 2-mal geändert.

Benutzeravatar
grumbern
Administrator
Beiträge: 17735
Registriert: 18. Jan 2013
Motorrad:: Kreidler Mustang (1981, original), Kreidler RS (1974, Café), Kreidler Florett 80 (1982, original), Enfield Bullet 350 (1979, original), XS-650 (1977, Café), Royal Enfield Indian Chief 700 (1959), Royal Enfield Trial (1963, im Aufbau), Royal Enfield Interceptor (1964, im Aufbau)
Wohnort: Spessart

Re: Drehstrommotor läuft falsche Richtung trotz Phasenumkehr

Beitrag von grumbern »

-Du hast die Anschlüsse am Klemmbrett des Motors getauscht?
-Es ist ein Umrichter verbaut?
-Gibt es am Motor eine Art Drehgeber, Sensorleitung etc.?